医疗污水

医疗污水(图1)

广西某医院医疗污水处理站

项目概况

广西碧清源环保投资有限公司为广西某医院医疗废水处理系统改造扩建后,处理规模为1600m³/d,处理工艺为:格栅调节池+集成式生化设备+集成式MBR设备,出水符合《医疗机构水污物排放标准》(GB18466-2005)中表2要求,同时,由于工艺先进,可在疫情防控期间通过运行调控达到表1要求,无需再次提标。

进出水指标

(1)进水水质参数

根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)结合项目环境特征,主要指标按高要求考虑,以应对实际水质复杂多样性,医疗废水设计进水水质见表1-1。

表1-1  医疗废水设计进水水质

指标

CODCr

mg/L

BOD5

mg/L

SS

mg/L

NH3-N

mg/L

粪大肠杆菌

MPN/L

染物

浓度

250

100

60

50

5000

(2)出水排放标准

对医疗污水中细菌及病毒类等进行消毒杀灭,污水站出水水质应满足《医疗机构水污物排放标准》(GB18466-2005)中表 2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中细菌类指标达到排放标准要求。具体见表1-2。

表1-2  污染物排放限值              pH:无量纲

序号

控制项目

标准值

1

类大肠菌群数/MPN/L

500

2

肠道致病菌

不得检出

3

肠道病毒

不得检出

4

pH

6~9

5

COD/mg/L

60

6

BOD/mg/L

20

7

SS/mg/L

20

8

氨氮/mg/L

15

9

动植物油/mg/L

5

10

石油类/mg/L

5

11

阴离子表面活性剂/mg/L

5

12

色度/(稀释倍数)

30

13

总余氯

310

工艺流程

医院内所排污水汇合进入格栅调节池(利用原有系统),首先经格栅拦截漂浮垃圾及大颗粒物质,后进入调节池调节水质水量。接着经提升泵提升到一体化集成式生化处理设备。该设备分为厌氧区和好氧区,在厌氧区中高效的活性污泥吸附原水中的溶解性有机物,并对难降解的有机物起到良好的水解作用,好氧区内利用生物池中大量繁殖的活性污泥中微生物以及硝化菌群、磷细菌,降解或吸附水中含碳、氨氮、磷有机污染物质,以达到净化水质的目的。接着进入集成式陶瓷膜医疗废水净化设备,陶瓷膜过滤系统利用陶瓷膜对生化反应池内的含泥污水进行过滤,实现泥水分离。接着自流进入集成式消毒设备,在池内投加次氯酸钠对污水进行消毒杀菌,消毒后的尾水经泵提升至计量渠后达标排至市政污水管道。

注:

1、栅渣按危废处置;

2、化粪池及各处理池粪渣及污泥定期由专业公司清掏,按危废处理。